土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 多层旅馆走道是否需要排烟
一幢3层旅馆,其中2,3层走道,64米长,很规则的一字型,两边为客房,一端为疏散楼梯,另一端为一扇可开启外窗,开窗面积不会小于2平米。请教如此是否需要设置机械排烟,谢谢。
笔者翻阅新版建规,如此走道需要考虑排烟,又走道离排烟口一端不小于30米,如此则似乎应该设机械排烟,不知笔者理解对不对。

全部回答(2 )

  • mage780705
    需要设置机械排烟,超过了60米的内走道,窗地面积比够了也要设置。
    2007-09-16 23:49:16 来自 PC 评论 举报
  • blackeye
    对。
    2007-09-15 10:08:15 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10