设置VRV的旅馆建筑大家新风如何考虑的
设置VRV的旅馆建筑大家新风如何考虑的
最普通的多层小旅馆,甲方打算用VRV多联机,我想问下,常规大家这样的建筑新风如何考虑,用全热交换器还是专门设置冷媒型新风机,如果用全热交换器,曾听说一方法,大家帮忙看看,即排风排卫生间的风,取代卫生间排气扇是否可行。
发布于
2007-09-14 21:13:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
lu0923
恩,听了各位的意见,我也觉得做冷媒型机器比较好,走道管路简单。而且全热交换器排卫生间的风,如果卫生间门关闭,全热交换器似乎要打个很大的折扣。多谢各位了。
2007-09-16 00:10:16
来自 PC
评论
举报
michael_chan_hk
大金和三菱也有所谓的新新风处理机,但可处理的风量很小,最大只有2100m3/h.而且,它们的静压也只有200Pa.另一问题是它们基本是不可以连接你空调的系统的室外机, 要是连接的,就会失去了室外机对室内机130%冷量比这VRV的特点,而它们也不会轻易答应你这样做,说是因控制困难.另一点要注意的是,要是在潮湿的地区,它们的处理湿的能力比较差,有时可能会出现喷雾的状态.
2007-09-15 21:19:15
来自 PC