一个厂区,消防水池到仓库约为200米,3万个方的样子,存的全是酒坛子,防火按甲类。设计提资水泵560KW两用一备!!!!!我汗死。仓库正常用电不到100kW,用软启的话,按3倍电流算,我得整多大的变压器跟柴油机啊,正常用电时负载率得多低啊。唉,头痛。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
yaoguizhong213 发表于 2013-10-16 15:27 对,就是低压开关不用保护,由高压侧保护联跳低压进线开关。电路图就是低压开关的跳闸回路不接保护,接一 …对,这位是专家啊!电厂有这种模式,低压没有保护,低压和高压那边是有重复的意思。但我整定计算石化还是考虑,短延时和长延时。那位说了,干嘛不用负荷开关啊?嗨!仔细想想啊!CCC啊,我多年不干石化了,不过石化也不至于吧?低压保护电厂里面,只要是工艺段上的,PC都是直流控制的。除了食堂,厂前区是交流的,呵呵。
2016-04-15 14:53:15
赞同0
-
yaoguizhong213
板凳
对,就是低压开关不用保护,由高压侧保护联跳低压进线开关。
2013-10-16 15:27:16
赞同0
加载更多回复 举报
电路图就是低压开关的跳闸回路不接保护,接一路高压开关的常闭触点串到低压开关的跳闸回路,实现高压开关联跳低压开关。
回复 举报