土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于框架断路器智能脱扣器

关于框架断路器智能脱扣器

发布于:2013-08-28 09:09:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助,谁能帮我理解一下,我要画380 pc段电源进线的二次原理图,但业主的厂用电原则上有一条要求我没看懂如下“电源进线不配失压延时脱扣器,智能脱扣器及综合保护(保护设在6KV侧)采用6KV联跳380V开关方式”求教我该怎么画二次图啊,不配智能脱扣器是什么意思啊,我的进线配置是框架断路器加低压综合保护测控装置的。

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    yaoguizhong213 发表于 2013-10-16 15:27 对,就是低压开关不用保护,由高压侧保护联跳低压进线开关。电路图就是低压开关的跳闸回路不接保护,接一 …对,这位是专家啊!电厂有这种模式,低压没有保护,低压和高压那边是有重复的意思。但我整定计算石化还是考虑,短延时和长延时。那位说了,干嘛不用负荷开关啊?嗨!仔细想想啊!CCC啊,我多年不干石化了,不过石化也不至于吧?低压保护电厂里面,只要是工艺段上的,PC都是直流控制的。除了食堂,厂前区是交流的,呵呵。
    2016-04-15 14:53:15

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    对,就是低压开关不用保护,由高压侧保护联跳低压进线开关。
    电路图就是低压开关的跳闸回路不接保护,接一路高压开关的常闭触点串到低压开关的跳闸回路,实现高压开关联跳低压开关。
    2013-10-16 15:27:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

吐槽一下水专业的提资

一个厂区,消防水池到仓库约为200米,3万个方的样子,存的全是酒坛子,防火按甲类。设计提资水泵560KW两用一备!!!!!我汗死。仓库正常用电不到100kW,用软启的话,按3倍电流算,我得整多大的变压器跟柴油机啊,正常用电时负载率得多低啊。唉,头痛。

回帖成功

经验值 +10