一个厂区,消防水池到仓库约为200米,3万个方的样子,存的全是酒坛子,防火按甲类。设计提资水泵560KW两用一备!!!!!我汗死。仓库正常用电不到100kW,用软启的话,按3倍电流算,我得整多大的变压器跟柴油机啊,正常用电时负载率得多低啊。唉,头痛。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
电路图就是低压开关的跳闸回路不接保护,接一路高压开关的常闭触点串到低压开关的跳闸回路,实现高压开关联跳低压开关。