土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 吐槽一下水专业的提资

吐槽一下水专业的提资

发布于:2013-08-28 08:59:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个厂区,消防水池到仓库约为200米,3万个方的样子,存的全是酒坛子,防火按甲类。设计提资水泵560KW两用一备!!!!!我汗死。仓库正常用电不到100kW,用软启的话,按3倍电流算,我得整多大的变压器跟柴油机啊,正常用电时负载率得多低啊。唉,头痛。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qq359879362
    qq359879362 沙发
    多谢意见,这事看来还得领导决定怎么搞 了
    2013-08-28 13:45:28

    回复 举报
    赞同0
  • qzw_cool
    qzw_cool 板凳
    跟正常用电功率相差太大,变压器并列运行不可行,只能专门设置一台变压器了
    2013-08-28 13:44:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅配电开关的分配。请指点

做了几年维修电工,水电安装以前也做过一两例明装。现在有一个迷惑,就是入户开关盒里面的分配,1,入户总开关是空开还是漏保?2,之后的分组,是按用途分组还是按区域分组?我以前做的都是一个房间两个开关,一个是照明,另一个是插座和空调。照明的用空开,插座的用漏保。不知道这样有没有缺点?有没有改进的地方?3、装暗线的话,用单芯线好还是多股的好?以上问题总是很难明确,请师傅们指点迷津,谢谢

回帖成功

经验值 +10