吐槽一下水专业的提资

发布于:2013-08-28 08:59:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个厂区,消防水池到仓库约为200米,3万个方的样子,存的全是酒坛子,防火按甲类。设计提资水泵560KW两用一备!!!!!我汗死。仓库正常用电不到100kW,用软启的话,按3倍电流算,我得整多大的变压器跟柴油机啊,正常用电时负载率得多低啊。唉,头痛。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qq359879362
    qq359879362 沙发
    多谢意见,这事看来还得领导决定怎么搞 了
    2013-08-28 13:45:28

    回复 举报
    赞同0
  • qzw_cool
    qzw_cool 板凳
    跟正常用电功率相差太大,变压器并列运行不可行,只能专门设置一台变压器了
    2013-08-28 13:44:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多