土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 绝对有用!注电(供配电)专业案例题题型分析及复习建议

绝对有用!注电(供配电)专业案例题题型分析及复习建议

发布于:2013-08-27 14:31:27 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
案例题题型分析及复习建议


一、题型示例

上午:五组题,25小题,全部必做。
1.jpg
【归纳】上午题为必答!可归纳为七类:
*只在上午出现者--电气安全、变电所布置;
*上午出现概率高者--负荷计算及延伸、导体和电器选择、继电保护。
*上午出现者还有—照明、过电压和接地


下午:八~九组题,40小题,选做25小题。

2.jpg
3.jpg
4.jpg
【归纳】下午题为40选25。可归纳为十一类:
*上、下午均出现者—负荷计算、导体和电器选择、继电保护、照明、过电压和接地。
*只在下午出现者--变电所接线、电能质量、操作电源、电力拖动、弱电、架空线路。

二、题型分析
1.题型分析的重点是近三年。
考试大纲和指导书修订后,供电部门“淡出”,出题以用电部门为主。
题型可分为三大类:综合题、专门题、冷门题。

2.综合题是考官的倾向,预计今后可能增加。
答综合题的难度大,靠扎实的基本功和较高的熟练程度。历年题目中“高压板块”所占份额最大,应予以特别关注。

3.专门题不仅数量最多,而且好多内容每年都考。
题型变化不大的有:电气安全、变电所布置、负荷计算、电能质量、操作电源、接地、综合布线等。对这些题应熟练掌握,做到基本上不丢分。
题型变化较大的有:导体和电器选择、继电保护、照明、电力拖动等。系统接线、过电压和防雷,出现次数少而无规律。对已出现过的题型,应予掌握;并适当延伸,举一反三。

4.冷门题本来不是考试重点,甚至是《指导书》未列入的内容,如架空线力学计算。这是为了拉开分数差距,有意为之;今后仍会出现。对此,只能尽力而为了。

5.电能质量、操作电源、电力拖动、弱电,还有架空线路之类的冷门题,只在下午出现,因而有选择余地。
请各位根据自己的专业基础、能力短长、复习时间等,决定对各个小专业的排序或取舍。

三、参考建议
1.认识供配电专业的特殊性
*建设部主管、人事部主考,但负责专业技术的是电力行业协会。
在适用标准、技术习惯等方面,供、用电部门有差异;因而对重点和难点的掌握不同。
*用电部门中各行业的差别也很大:冶金、化工行业重视高压;民用建筑行业重视弱电;“中间派”在夹缝中苦撑。
*规范标准是“两套半体系”:工程建设标准、IEC转化标准;外加权威部门的行业标准(如DL标准等)。
这些不仅增加了考试难度,还要在审题时注意识别“门派”。(例如,从题目的内容和风格可判断来自钢铁行业。)

2.案例题的解答过程和依据
按试卷上的要求,案例题“必须在相应试题解答过程下面的空白处写明该题的主要案例分析或计算过程及计算结果”。
按《考试注意事项》,还要求写明依据——只能是规范标准、手册;不能引用《指导书》。
【忠告】检查依据的目的是防止“瞎蒙”或“抄袭”。写依据则够用为止。依据难找时,灵活处理。解答过程一定要精炼,以免耽误时间。(写不全,未必扣分。答不完,必定扣分。)

3.复杂的计算题宜引用手册
推荐三套手册:
*配电手册——35kV以下首选;
*钢铁手册—传动和35kV以上首选,低压配电部分慎用;
*照明手册—最新,权威。

4.两种情况宜直接引用标准:
*2005年以来新颁布的规范标准;
*技术复杂、内容详尽、涉及安全的规范标准,如过电压、防雷、防爆等。

5.搞好计划,提高效率
时间分配,轻重缓急,有所取舍,适合自己。
整理加工是最佳复习。

6.备好工具书
熟悉常用内容何在,做好必要标记。


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • orange625625
    orange625625 沙发
    好贴,受益了
    2014-08-20 09:31:20

    回复 举报
    赞同0
  • 小清新
    小清新 板凳
    再一次近来,再一次受益
    2014-08-15 16:00:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 931 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2013年注册电气工程师考试(发输变电)冲刺四十题

为大家整理了2013年注册电气工程师考试(发输变电)冲刺四十题,希望对大家有用!前十题如下1.( )进线无电缆段的GIS变电所,在GIS管道与架空线路的连接处已经装设金属氧化物避雷器,变压器或GIS一次回路的任何电气部分至该避雷器间的最大电气距离不超过130m,则无需另加避雷器即可满足保护要求。A.220kVB.330kVC.500kVD.650kV2.( )及以上线路交叉档两端为木杆或木横担钢筋混凝土杆且无避雷线时,应该装设排气式避雷器。

回帖成功

经验值 +10