动态平衡阀与电动水阀合用时,如果要减少末端的水量,必定要关小电动水阀,但动态平衡阀会开大,继续维持原水量,这样电动水阀就继续关小,动态平衡阀继续会开大,如此循环。直到动态平衡阀全开,电动水阀才会稳定。这样我分析,(1)在最靠近水泵的地方,电动水阀两端的压差很大,影响电动阀使用时间,从这点来看,不如静态平衡阀。(2)影响控制的反应时间。 以上分析只是个人意见,请相关专家给出分析。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句银行、戏院、教室、一般办公室、商店、餐厅 4.0--5.0 m/s
应用场所 以噪声控制 送风主管 回风主管 送风支管 回风支管
银行、高级餐厅 7.5 10.0 7.5 8.0 6.0
实在找不到中餐馆类的了
回复 举报