土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 开关箱可以用三相四线制进线吗

开关箱可以用三相四线制进线吗

发布于:2013-08-26 22:06:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
今天安全检查,发现施工单位从二级配电箱至三级开关箱的配线采用三相四线制无接地线。施工单位说:开关箱无需三相五线制,二级配电箱才需要,一般开关箱直接与用电设备连接,用电设备直接做打接地铁做接地保护就可以了,感觉好像施工单位说的也有道理。但是感觉好像有点不妥,按照临时用电规范2005版,不是必须采用三相五线制吗,另外设备接地是指重复接地。不知这样理解是否正确。请专家告知。如果规范明确说明更好。谢谢。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhoujianghe886
    施工单位是在忽悠你呢,在总配电箱(一级箱)处做重复接地,往后一直到开关箱都必须是三相五线制,这个是绝对没商量的
    2014-05-21 22:34:21

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    必须按五线配置,否则,现场的接地就成了局部的TT了,很危险啊!
    2014-05-21 12:16:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.82 万条内容 · 502 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆过热问题求解

我公司装修有个中央空调电缆安装工程,使用的电缆是3*120+2*75平方电缆,共160米长,桥架安装。空调为5台中央空调,额定功率分别是28.1KW的3台,22.3KW的1台,17.2KW的1台。安装后发现现场只能开机一台28.1KW和一台22.3KW的主机,其他主机一开就会导致空开和电缆过热。在现场开机3台(28.1KW的2台,17.2KW的一台)的情况下,所有电缆、所有空开温度直线上升到68度(当时空气温度为40度左右),电流检测配电房200A空开的电表指针超过读数指示,电缆电流指数达到220A,空开接线柱发臭。当时马上断电进行排查,发现电缆相位没有接错,供电电压稳定,没有漏电现象,接线柱连接紧密没有松动。现在现场技术人员认为有一下几个可能:1、空调主机使用功率不统一,有的主机带20个风机,有的带30个风机,导致用电不统一;2、接线柱安装时没有灌锡,导致电缆接触面过小;3、电缆质量不达标。但是综合考虑认为以上几个问题可能性不大,原因是:1、空调为美的中央空调,厂家认为主机所带的风机数量不同不会导致电流过载;2、电缆接线为空调厂家连接,使用专用液压钳,不可能会出现接线不合格的问题;3、电缆为大功率电缆,正规厂家生产,质量不达标的可能性很小,应为一旦是这种电缆出现质量问题导致事故,经济损失将是十分巨大的,厂家不可能在这种事情上偷工减料。所以电路过热的问题一直没有能够有效解决,现在求助各位学长,帮助分析原因,寻求解决方案! 敬上!!

回帖成功

经验值 +10