土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电缆过热问题求解

电缆过热问题求解

发布于:2013-08-26 16:59:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
我公司装修有个中央空调电缆安装工程,使用的电缆是3*120+2*75平方电缆,共160米长,桥架安装。空调为5台中央空调,额定功率分别是28.1KW的3台,22.3KW的1台,17.2KW的1台。安装后发现现场只能开机一台28.1KW和一台22.3KW的主机,其他主机一开就会导致空开和电缆过热。在现场开机3台(28.1KW的2台,17.2KW的一台)的情况下,所有电缆、所有空开温度直线上升到68度(当时空气温度为40度左右),电流检测配电房200A空开的电表指针超过读数指示,电缆电流指数达到220A,空开接线柱发臭。当时马上断电进行排查,发现电缆相位没有接错,供电电压稳定,没有漏电现象,接线柱连接紧密没有松动。现在现场技术人员认为有一下几个可能:1、空调主机使用功率不统一,有的主机带20个风机,有的带30个风机,导致用电不统一;2、接线柱安装时没有灌锡,导致电缆接触面过小;3、电缆质量不达标。但是综合考虑认为以上几个问题可能性不大,原因是:1、空调为美的中央空调,厂家认为主机所带的风机数量不同不会导致电流过载;2、电缆接线为空调厂家连接,使用专用液压钳,不可能会出现接线不合格的问题;3、电缆为大功率电缆,正规厂家生产,质量不达标的可能性很小,应为一旦是这种电缆出现质量问题导致事故,经济损失将是十分巨大的,厂家不可能在这种事情上偷工减料。所以电路过热的问题一直没有能够有效解决,现在求助各位学长,帮助分析原因,寻求解决方案! 敬上!!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • haiyaoyao01
    haiyaoyao01 沙发
    测一下零相电流。问题就在这里
    2013-10-27 11:24:27

    回复 举报
    赞同0
  • lgweihaiping
    lgweihaiping 板凳
    除电缆问题外还应考虑三相负荷的平衡,N线应与相线同经,供参考。
    2013-10-25 10:41:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 540 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小弟刚开始做水电不懂求大师指点错误

混凝土打完线管流出来的头子应该如何保护,我是锯断留一小截但还是老被模板砸断

回帖成功

经验值 +10