土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 困扰很多年的手册中的“历年平均不保证50h”如何理解?

困扰很多年的手册中的“历年平均不保证50h”如何理解?

发布于:2013-08-26 13:54:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

其实这是一个没有太大必要弄清楚的问题,我今天看手册的时候仔细琢磨了一下这个“词”,越想越是想不明白,到底是个什么意思?


例如:空调夏季,室外计算干球温度:应采用历年平均不保证50h的室外干球温度。我就是想搞懂他的真正含义


1.那50h得是连续的50h吧?一年中要是有超过50h都不保证到底取哪50h呢?

这就是想知道所谓的这个温度是不是就是每年夏天最热那几天的平均温度呢?


2.是不是找出每年那不保证50h的室外干球温度的平均值,再历年的平均的~

是不是平均了两次,50h的室外干球温度是逐时值平均值,还是间隔值平均值。


只是想弄清楚具体的含义,理解一下,当然咱们搞设计的时候,不清楚这个也能做,我这么多年也没弄清楚也过来了,现在就是深究一下。

有兴趣的大家探讨交流一下,没兴趣的就绕行吧~

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 伟龙
    伟龙 沙发
    本帖最后由 伟龙 于 2016-8-18 16:40 编辑

    夏季室外气温取的是最不利情况,所以干球温度一定是高于夏季室外平均温度的,以保证设计的保守性。但是又不能太高,造成能源的浪费。所以不保证50小时,指的是一年中最热的50个小时的温度。这50小时的高温是不合理的,所以要将这50小时的数据去掉(数据来自每个城市气象站这个城市每天每小时的温度监测数据)
    然后再把除掉这50小时的累年的最高值(就是除了前50小时以外的第51最高温)进行平均,得到的数据就是这个空调计算干球温度了,累计多少年,就看气象站什么时候成立,有多少统计数据。
    我的理解是这样的。:lol:victory:
    2016-08-18 16:35:18

    回复 举报
    赞同1
  • mageron
    mageron 板凳
    mageron 发表于 2016-8-22 17:16 历年平均不保证50,就是30的数据统计,除去最高的30*50H的数据。30年。。。。。。。。。。。。
    2016-08-22 17:16:22

    回复 举报
    赞同0