土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于漏电保护的困扰

关于漏电保护的困扰

发布于:2013-08-26 09:12:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我所设计的电气系统都是三相五线制的,三相和地接电机,零线和三相中的一根火线接开关电源,然后开关电源输出24V做了一系列的控制回路。现在的困扰就是接带漏电的空开总是跳闸,在网上查了一下是零线有电流。请那位高手指点一下这种情况要怎么触决?

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • 巨人电气
    巨人电气 沙发
    开关选型,线路接法,都又有问题。
    2013-09-03 10:32:03

    回复 举报
    赞同0
  • helinhuzh3
    helinhuzh3 板凳
    样接肯定跳闸,用四极漏电,开关电源零线和相线均取自漏电开关负荷侧
    2013-09-03 09:54:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多