土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于平面内和平面外长细比的问题

关于平面内和平面外长细比的问题

发布于:2013-08-25 11:43:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本帖最后由 stankovic 于 2013-8-25 11:58 编辑

用方管做屋盖 左柱高4.5m,右柱高3.6米,
左柱我现在用的是100*180的 长细比还是调不过去,平面内外稳定应力都很小
这个问题我应该怎么解决 才最经济合理啊
QQ图片20130825114307.jpg
现在我把左柱调整为180*200 然后左柱柱脚改为刚接以后 长细比算是调过去了
感觉材料还是太浪费了
QQ截图20130825115550.jpg

QQ图片20130825114307.jpg


QQ截图20130825115550.jpg

  • civil_job
    civil_job 沙发
    减小翼缘宽度,加大截面高度!
    2013-08-26 10:12:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.43 万条内容 · 1095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

挑檐的安装方法

现有钢结构挑檐需要安装,高度从5M~40m,总共分49片,总长度将近200m,每片挑檐的悬挑长度15m,宽约为4m,重5t~10不等,请问有什么比较好的安装方法?本打算用格构柱做支撑的,但是现场措施料不够。

回帖成功

经验值 +10