请大家看看我这题做的到底错在什么地方了?

DSCN3811.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bohemianbobo
    bohemianbobo 沙发
    为什么不用工配手册 P16 第十节的 电网损耗计算 中的变压器的有功损耗公式呢 只要算出补偿后的视在功率就可以代公式了。
    2013-09-02 22:27:02

    回复 举报
    赞同0
  • qlbluotuoci
    qlbluotuoci 板凳
    正确的,就是这么做比较麻烦。
    2013-08-25 17:36:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 930 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

专业案例 真题的很大疑问,请帮忙解答!!!!

第一个图片是2007年 下午24题。第二个图片是2008年上午的7题。这两个题目的功率因数都标有超前。 图片在网上找的题目,我手里还有一本买的真题书籍,手里的书籍给的超前是,正弦值是负的,从而正切是负的。但是网上这个题目的真题中,给的超前时,正弦值是正的,从而正切是正的。 第二图片中中,给的也是超前,图片中把正弦也按正的来计算的,我的书上这道题目也是按正弦为正计算的,和图片上是一样的。