土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 专业案例 真题的很大疑问,请帮忙解答!!!!

专业案例 真题的很大疑问,请帮忙解答!!!!

发布于:2013-08-25 00:29:25 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
1.jpg 2.jpg

第一个图片是2007年 下午24题。第二个图片是2008年上午的7题。

这两个题目的功率因数都标有超前。

图片在网上找的题目,我手里还有一本买的真题书籍,手里的书籍给的超前是,正弦值是负的,从而正切是负的。但是网上这个题目的真题中,给的超前时,正弦值是正的,从而正切是正的。

第二图片中中,给的也是超前,图片中把正弦也按正的来计算的,我的书上这道题目也是按正弦为正计算的,和图片上是一样的。

这里我就有了很大的 疑问:
24题中,超前时,正弦和正切到底是正还是负?如果为正,那么24题和7题的道理就是一样了。 但是如果24题的正弦正切为负,7题为正弦为正那24和7题就矛盾了。

补充; 7题中,可以从配电手册三版的P23的表1-20中查到,正弦都是正的。

请好心人和经验丰富的同志帮忙解答我这个困惑我许久的问题吧。 在下非常感谢了。

1.jpg


2.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • wuhai1981
    wuhai1981 沙发
    这个题目的答案应该选择0.5,选B
    其实功率角,超前就是-a,你按照三角函数的关系去思考想下,就不难得出下面的结论
    sin(-a)=sina tg(-a)=-tga
    2013-09-02 21:18:02

    回复 举报
    赞同0
  • bohemianbobo
    bohemianbobo 板凳
    在系统的运行范围内,不管是超前,还是滞后,正弦都是正值,而正切是有正负。
    2013-09-02 18:42:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 942 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2010 专业案例 供配电 上午 19题

请问这个题目在计算热稳定的时候,为什么50ms和430ms要分别计算热稳定 后再相加呢? 为什么都要计算热稳定呢?请好心人帮忙解答。非常感谢。

回帖成功

经验值 +10