请问这个题目在计算热稳定的时候,为什么50ms和430ms要分别计算热稳定 后再相加呢? 为什么都要计算热稳定呢?

请好心人帮忙解答。非常感谢。




1.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • greatmu
    greatmu 沙发
    动稳定:ip3=根2*1.8*34=86.55KA,63KA<86.55KA,所以动稳定通不过。
    热稳定=交流热+直流热=34*34*0.43+34*34*0.05=554
    断路器耐受:25*25*3=1875,554<1875,所以热稳定通过。
    2013-09-05 12:40:05

    回复 举报
    赞同0
  • jenny2701
    jenny2701 板凳
    配电手册210页,热效应由直流和交流俩个部分组成。。
    2013-09-05 09:31:05