阅读下一篇
关于消防水池的问题
由于某些非技术上的原因消防水泵房作小了,水池放不进去跟建筑商量后又要了旁边一个大小差不多的房间(但是两个房间并不挨着,中间还搁着电梯和楼梯间)想把消防水池作成等大的两个,分别放在两个设备间,然后两个池子用管道连通但是碰到几个问题解决不了第一,考虑将水泵都放在一个设备间里,这样的话水泵是不是应该各设置两套吸水管路分别与两池相连第二,水池连通管的问题,由于设备房是在最下面一层(地下二),且两个房间并不挨着,那么连通管应该怎么设,是走地下二的板下面还是怎么走(管上应该有阀门,走板下就还需要作阀门井),不知道可不可以做成虹吸式的连通管?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳