土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水池的问题

关于消防水池的问题

发布于:2007-09-14 14:22:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
由于某些非技术上的原因
消防水泵房作小了,水池放不进去
跟建筑商量后又要了旁边一个大小差不多的房间(但是两个房间并不挨着,中间还搁着电梯和楼梯间)
想把消防水池作成等大的两个,分别放在两个设备间,
然后两个池子用管道连通
但是碰到几个问题解决不了
第一,考虑将水泵都放在一个设备间里,这样的话水泵是不是应该各设置两套吸水管路分别与两池相连
第二,水池连通管的问题,由于设备房是在最下面一层(地下二),且两个房间并不挨着,那么连通管应该怎么设,是走地下二的板下面还是怎么走(管上应该有阀门,走板下就还需要作阀门井),不知道可不可以做成虹吸式的连通管?
不知道大家有没有谁碰到过类似的问题,请帮忙讲讲,谢了
如果哪位有类似的图纸,并且愿意给在下分享,那更是感激不尽

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kibo
    kibo 沙发

    连通管只有一个目的,就是让两个池子水连通,就象一个池子一样.这个时候管子就是光管可以了,不需要设置阀门,类似于消防车取水口和池子的连通管.通常都是阀件损坏的情况多,光管都会坏的话,系统不是太脆弱了?
    2007-09-17 22:16:17

    回复 举报
    赞同0
  • lifuyu.0303
    lifuyu.0303 板凳
    捡修吧
    我觉得
    就算池子不修,管子是不是也要修啊
    个人看法
    不知道对不对
    2007-09-15 14:31:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防方面的资料集,欢迎补充!

火灾报警系统、湿式报警阀、CO2灭火系统演示

回帖成功

经验值 +10