土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教一个大神的问题,关于高海拔开关柜的,希望高人指点,本人也在查找资料中。

请教一个大神的问题,关于高海拔开关柜的,希望高人指点,本人也在查找资料中。

发布于:2013-08-23 15:13:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
下列问题,请各位尽量能找到相关标准,或者经验:
1,海拔高于1000M时,耐受电压是乘以系数K,那么额定电压也是乘以系数K?

2, 电压和电气间隙之间的关系是怎样的?比如12KV-125mm 24KV-180mm 两者之间有什么计算关系?怎样计算呢?


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • longnong
    longnong 沙发
    高海拔修正系数,直接查GB/T 11022-2011 2.3.2 特殊使用条件 海拔
    2013-09-03 17:22:03

    回复 举报
    赞同0
  • longnong
    longnong 板凳
    直接用充气柜不就搞定了
    2013-09-03 17:20:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于开关柜内部燃弧级试验的问题

GB3906中,附录A,A1概述中说到在进行IAC试验的时候,所有的门和盖板都要打开,请问是这样的吗?有去做过试验的可以讲讲

回帖成功

经验值 +10