下列问题,请各位尽量能找到相关标准,或者经验:
1,海拔高于1000M时,耐受电压是乘以系数K,那么额定电压也是乘以系数K?

2, 电压和电气间隙之间的关系是怎样的?比如12KV-125mm 24KV-180mm 两者之间有什么计算关系?怎样计算呢?


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • longnong
    longnong 沙发
    高海拔修正系数,直接查GB/T 11022-2011 2.3.2 特殊使用条件 海拔
    2013-09-03 17:22:03

    回复 举报
    赞同0
  • longnong
    longnong 板凳
    直接用充气柜不就搞定了
    2013-09-03 17:20:03

    回复 举报
    赞同0