GB3906中,附录A,A1概述中说到在进行IAC试验的时候,所有的门和盖板都要打开,请问是这样的吗?有去做过试验的可以讲讲

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yzxd-007
    yzxd-007 沙发
    又涨见识了
    2013-09-02 16:00:02

    回复 举报
    赞同0
  • nisin1984
    nisin1984 板凳
    标准里头,这段话的前面提到,得在开关需要开门操作的情况下,才需要要求门打开进行燃弧试验