土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防计算的疑问

关于消防计算的疑问

发布于:2013-08-21 17:19:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我想请问一下 1、建筑发生火灾时怎么确定室内需要几支水枪同时工作?是查表按每根竖管最小流量确定还是什么?
例如13层普通办公楼,建筑高度为47.50m,为什么需4支水枪同时工作?题中设置了三根消防管,中间一根是在电梯前室,其余两个在两端
2、从消防水泵吸水管到消防管道最不利点的总水头损失是怎么计算的,例题中说是9m
3、消防竖管的流量只按最不利消火栓的流量计算就可以了吗?不用全部求出来的总和吗?
4、那室内消防用水量是按开启所有消火栓需要的用水量计算吗?那是不是指所有楼层的消火栓都要计入?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lii_bin
    lii_bin 沙发
    晴天° 发表于 2013-8-23 19:06 是的,白皮的建筑给排水设计手册。初学者可以算算,实际工作中很少会算这个值的,以1.2倍的沿程损失来计算 …现在好多都估算的吧 有人算沿程水损在成1.2算总损失了么
    2013-08-26 16:47:26

    回复 举报
    赞同0
  • lingfly
    lingfly 板凳
    晴天° 发表于 2013-8-23 19:06 是的,白皮的建筑给排水设计手册。初学者可以算算,实际工作中很少会算这个值的,以1.2倍的沿程损失来计算 …谢谢
    2013-08-26 15:46:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

教你如何解决水泵无法实现自灌式吸水问题

当水泵从水池吸水时,如果采用自灌式吸水方式,可使吸水管内一直都充满水,水泵启动时,省去了灌水排气的时间,能迅速投入运转,提高了水泵启动的自动化和可靠程度。常采用的自灌式吸水方式是使水泵轴线标高低于水池的工作水位高度。这种方法常用于有地下室的建筑,布置时,把水泵房设置在地下室,水池设置在地下室水泵房旁边或室外地下。这种吸水方式,水池的工作水位高于水泵轴线标高,使吸水管内一直都充满水,能保证水泵自动、迅速启动。对于没有地下室的建筑,若采用上述自灌式吸水方式就有困难。因为这种建筑,水泵房一般布置在底层地面上,如果在底层水泵房旁边设置水池,特别是体积比较大的消防水池,它将占用大量的底层使用面积,建设单位一般不会同意。在这种情况下,水池一般设置在建筑物的外部,埋在地面下。这样就导致水池的工作水位低于水泵轴线标高,水泵无法实现自灌式吸水,这时,可采用以下几种方式解决这一问题。

回帖成功

经验值 +10