土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 教你如何解决水泵无法实现自灌式吸水问题

教你如何解决水泵无法实现自灌式吸水问题

发布于:2013-08-20 14:06:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

当水泵从水池吸水时,如果采用自灌式吸水方式,可使吸水管内一直都充满水,水泵启动时,省去了灌水排气的时间,能迅速投入运转,提高了水泵启动的自动化和可靠程度。常采用的自灌式吸水方式是使水泵轴线标高低于水池的工作水位高度。这种方法常用于有地下室的建筑,布置时,把水泵房设置在地下室,水池设置在地下室水泵房旁边或室外地下。这种吸水方式,水池的工作水位高于水泵轴线标高,使吸水管内一直都充满水,能保证水泵自动、迅速启动。对于没有地下室的建筑,若采用上述自灌式吸水方式就有困难。因为这种建筑,水泵房一般布置在底层地面上,如果在底层水泵房旁边设置水池,特别是体积比较大的消防水池,它将占用大量的底层使用面积,建设单位一般不会同意。在这种情况下,水池一般设置在建筑物的外部,埋在地面下。这样就导致水池的工作水位低于水泵轴线标高,水泵无法实现自灌式吸水,这时,可采用以下几种方式解决这一问题。

第一种方式为在水泵的吸水管末端安装吸水底阀。吸水底阀实际上是一种止回阀,它保证水流只能由水池进人吸水管而不能倒流,所以如果吸水管内充满水,尽管水泵轴线标高高于水池的工作水位,但由于有吸水底阀的作用,吸水管内的水不会流入水池,可使吸水管内一直都充满水,保证水泵能自动、迅速启动。这种吸水方式的可靠性受吸水底阀质量的影响,比如,关闭不严、漏水,吸水管内的水就会慢慢流人水池,时间长了,吸水管内就没有水,导致水泵启动时仍需人工灌水。可采用下面的吸水方式弥补这一不足之处。

第二种方式为采用其他水源补水。它是在第一种吸水方式的基础上,在水泵出水管止回阀的前面安装一管道,并把此管道连接到室外的市政给水管或其他外部水源,向水泵吸水管内供水,补充底阀漏掉的水,使吸水管内充满水。这种吸水方式的可靠性受室外水源的影响,在室外水源长时间停水的情况下,吸水管内的水有漏空的可能,因此水泵启动时就需人工灌水。

第三种方式是对第二种吸水方式进行改进,利用屋顶水箱向水泵吸水管内补水。这种方式不受室外水源停水的影响,可靠性高,适用于有屋顶水箱的建筑,对于没有屋顶水箱的建筑,也可以在水泵房内设置一个小水箱向水泵吸水管内补水。

第四种方式为设置泵前吸水罐。这种方式需要在水泵吸水管上设置一个吸水罐,水泵在第一次运行前,罐内应人工灌满水,第一次运行停止后,因为吸水罐的进水管高度高于管内水面高度,尽管水池内水面高度低于罐内水面的高度,罐内的水也不会倒流,进入水池,所以,吸水罐内能储存一定的水,又因为吸水罐的出水管(即水泵的吸水管)高度低于管内水面高度,故能保证水泵的吸水管内充满水,以后水泵再运行时,水罐内的水被水泵抽走,罐内出现负压,水池中的水在大气压力的作用下补充到吸水罐内,通过吸水罐水池内的水就不断进人水泵,被源源输出。这种吸水方式安全可靠性高,但需设置吸水罐,并且吸水管的容积越大吸水罐的体积也越大,不但使造价增加,同时也占用水泵房内一定的空间。

第五种方式为在水泵吸水管路上设置真空泵,水泵启动前,真空泵先启动,使水泵吸水管内先充满水,保证水泵自动、迅速启动。这种吸水方式需要有完善的自动控制系统以保证真空泵先于水泵启动,并且造价也高,可靠性受自动控制系统的影响。

通过以上分析可见,自灌式吸水方式安全可靠程度高,当不能采用自灌式吸水方式时,应根据工程的实际情况选用水泵的吸水方式,做到既安全可靠又经济合理。

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • lulu9512
    lulu9512 沙发
    我现在一个项目正好碰到这个问题。现在设备厂家建议在原来的地下水池上加个成品水箱,各位大师你们看能否解决这个问题?目前泵房和水池都已经建设好,就是水抽不上来。急!
    2014-12-30 14:29:30

    回复 举报
    赞同0
  • 心平气和1118
    学习了 多谢分享,,
    2014-12-29 11:11:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商住楼消防设计中的常见问题及对策

本帖最后由 sljhnsexn 于 2013-8-20 13:56 编辑 文章在分析商住楼消防设计中存在的常见问题 的基础上,进行了对策性的思考,进一步明确了商住楼的定义,并对规范商住楼消防设计中 需要修订、完善的内容提出了建议。1、商住楼的鉴定对商住楼进行正确的鉴定,是为建筑定性的关键,也是消防设计和审核的基础。《高规》第 2.0.8条对商住楼定义如下:商住楼是底部商业营业厅与住宅组成的高层建筑。准确把握和 理解商住楼的定义,就要了解商住楼与底部设置商业服务网点的住宅楼、综合楼之间的区别 和联系,避免混淆。商业服务网点是指“居住建筑的首层或首层及二层设置的百货店、副食 店、粮店、邮政所、理发店等小型营业性用房。该用房建筑面积不超过300m㎡,采用耐火 极 限不低于1.50h的楼板和耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其他用房完 全分隔,其安全出口、疏散楼梯与居住部分的安全出口、疏散楼梯分别独立设置”。底层设 置商业服务网点的住宅应列为普通住宅进行消防设计,并不属于商住楼。《高规》第2.0.7 条对综合楼定义为:“由二种及二种以上用途的楼层组成的公共建筑。”,由此可知商住楼 属于综合楼的一种特殊形式。其防火要求如按综合楼来处理,对于商住楼而言是偏严了,所以《高规》将该类特殊形式的综合楼划分出来,作为商住楼按低于综合楼的公共建筑提出防 火要求。

回帖成功

经验值 +10