暖通空调
\
中央空调
\
急!风机盘管处水流声很大,什么原因?
急!风机盘管处水流声很大,什么原因?
某工程,风机盘管+风系统。
冷水主机是捷丰的三个模块机,气压罐定压。
投入运行有一段时间了,从开始使用时,就发现有几个房间的风机盘管处水流声很响,“嘘嘘”地,我觉得可能是放气不充分的问题,叫人把系统内的气体放干净,结果还是不行,偏偏那几个房间是重要房间,这问题不解决肯定不行。
各位大师,问题会出在哪些方面?
发布于
2007-09-14 12:57:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(52 )
qq_1483241965703
我这儿也有这问题
2017-03-24 10:38:24
来自 PC
评论
举报
liulongq
我今天也遇到了同样的问题,是两栋楼多个楼层都有较大水流声,看了大家说了启发很大,谢谢大家了,我这里是盘管机的连接铜管是六分的,出水电动阀是四分的,这应该不会造成水流声吧,望各位帮我分析一下吧,不过有些楼层的水管高位和驮峰处没有装自动排气阀,是不是这个问题造成的啊?还有每个楼层的总管和每个单元里都装有平衡调节阀,水力平衡还在调试和检测中,是水力平衡的问题吗?还是主管的旁通控制压力没调到适当压力值啊?我检查了冷冻主管顶部的排气阀,也手动排过了,没有空气排出,我也很急,望各位大师帮帮忙,帮我分析一下,我在这里谢谢各位了!
2008-05-13 22:56:13
来自 PC
评论
举报