土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 急急急!没空调用了!风冷三用机故障分析,求教!

急急急!没空调用了!风冷三用机故障分析,求教!

发布于:2013-08-21 00:57:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
麦克维尔家用风冷三用机,即空调制冷+制热+热回收(生活热水),制冷量30kw的。 使用时间:7个月。前面半年一直很没有多少问题,只有半夜停过4次机,但只要重新开机就好了。

前天开始出现故障,昨天各种模式试运行,故障现象如下:
1、制冷模式:开机,正常运行3-5分钟后,压缩机停止运行,等3~5分钟,然后又重新启动,再运行几分钟,然后报“低压故障”。其中有一次报过“压缩机吸气温度传感器”故障,也许是偶尔的信号错误?

2、制热水模式:运行约3-5分钟后,报“系统排气温度过高”。

3、设置为制冷+热水模式:运行约5分钟后,报“系统排气温度过高”。

4、设置为制热模式(冷冻水变成热水,冬天用),也是运行约5分钟后,报“系统排气温度过高”。


5、根据家人回忆(昨天出了故障后才回想起来),在最近半个月左右制生活热水的时候就已经烧不到设定温度45℃了,可能到38~40℃左右就了(没有留意有没有故障代码什么的,直到昨天停止工作了才开始注意)。

6、在那短暂运行的几分钟内,观察水温度变化,冷冻水温差一般是3度,同时考虑冷冻水机组有水流开关的,可以排除是流量不足;

7、生活热水侧也可以判断不是水流量不足的问题。在运行的那几分钟内,没有留意生活热水进出水温度。 )

===================================================
8、今天厂家过来了,检查了半天,加了冷媒(好像还换了一个传感器),试运行了几个小时了 ,暂时看来,制冷模式可以正常运行了。 但是制热,或者热回收模式都会报 高压故障。所以

现在暂时没有热水冲凉(老人小孩),制冷还好一点点。


===================================================
问题究竟在哪来?
现在的问题是,既然不是水流量的问题,不是冷媒问题,还有哪些可能会造成以上故障现象?
我的理解:
1、热回收层的管道内结垢?但是如果结垢的话,在制冷+热回收模式时会通过风冷翅片散热的吧? 设置为制热模式也会报高压,理解不了这里。
2、压力控制器或者压力传感器故障?也不知道厂家测了压力没有,不知道能不能看到或者测到的?
3、只开制冷模式,不会报高压和低压了,说明翅片散热其实是正常的?
4、散热翅片也不脏。不过风扇好像转的慢了,没留意。
不清楚里面到底是怎么切换的,不晓得问题到底在那里。各位兄弟都帮忙出出注意,提供一些建议?


20130405_110532_1.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lpjaaa
    lpjaaa 沙发
    看你发的图片,安装非常不规范,运气好就没事,运气不好就出问题了。按你说的,你的机器应该是没问题的,如果补水直接接自来水,问题应该在水系统补水,用膨胀水箱吧。
    2013-08-28 14:31:28

    回复 举报
    赞同0
  • lpjaaa
    lpjaaa 板凳
    你补水管是直接接自来水还是用膨胀水箱
    2013-08-28 14:15:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于中央空调的补水问题和实际消耗问题

请问各位,一个中央空调冷冻水系统为什么需要补水,以及各占的比重大约有多少?理论上的1小时补水量为系统水量的N%,和实际运行中的实际消耗需要补充的水量 能是一个意思么 ,分别怎么计算 ?请各位积极发言,不胜感谢!!!

回帖成功

经验值 +10