土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求救,自建房框架四层半,最顶出现倾斜5CM,

求救,自建房框架四层半,最顶出现倾斜5CM,

发布于:2013-08-20 19:40:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

求救,本人不是建筑行业,辛苦多年终于可自建房。没有地质资料,原来是水田再填土2米多。一层尺寸:4。8米*9。1米。二层:10。3米*6。1米。共四层半。前面和旁边有阳台,现在向三面见光1。3米处倾斜5CM。现已砌砖完成,不敢装修。
基础是五年前与相邻四间房屋一起建基础,基础是人工挖桩6米深后再打树根桩,今年年初正式开建,由于本人的房屋是三面见光,B轴(即与相邻房屋一起的地梁)桩打下三四十根树根桩且与邻居共用同一桩同一承台,A轴(自己独立桩)自用,当人工挖桩挖到3米多左右有一条排污管与A轴三支桩相连,所以当时灌注混凝土时,排污管和A轴上三支桩结合。当时是年初,广东省地区经常下雨且排污管有渗漏,人工再勉强挖深一米多就由于崩塌不能再向下挖,就开始给每支桩打下70支树根桩,因为前面阳台1。2米,旁边阳台1。3米阳台,怕桩不够深就每支桩打到70根树根桩,而且承台加大,但排污管没有改动还是和A轴三支桩的混凝土浇一起,且在房外,这样就相当于排污管在承台底上不深处。
今年开始建房,发现1,2,3号地梁在B轴与邻居同一地梁处有断裂,就把原地梁打碎重新做地梁,由于已知A轴脚下三支桩可能承载力不够,就把A轴的地梁加到9。1米*1。5米,做成条形基础是为了A轴有更大的承载力。当房子框架做好后,从第三层开始向下一层砌砖,发现最顶层有开裂,刚刚开始认为是水泥收缩,没理会。因为A轴的三面见光处1。3米阳台下是花园,这里有化粪池,由于本人心急在化粪池边再建一个锦鲤池,就挖一个6平方米左右的坑,每次下雨都积水,然后下雨积水后顶层开裂就加大,6月份有二十天没下雨开裂一点都没有变动。这个月下雨太大,开裂又加大,本人认为是那个坑积水导致,8月中就填好那个积水坑。现在怕还继续倾斜,请问专家,现在的情况需要怎么加固基础。

问过当地的加固公司,有说灌浆,费用很贵。有说承台植筋再用机器压250MM*250MM的混凝土方桩,压到50吨压力左右,费用还是很贵。有说承台植筋再人工打两支粘在一起直径100MM的不锈钢管到原来树根桩下,再灌浆,费用还是很难接受。

本房屋在广东省阳江市市区,就专家指点,如果这行业基础加固的专家可为小弟花些小本完成基础加固的,小弟先谢了。QQ:41430223(注明基础加固)

20130813411.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1524 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于抗裂、抗温度钢筋的设置

现浇板面,什么情况下设置抗裂、抗温度钢筋,有的说板跨大于4米设置,有的说板厚大于120设置,具体查哪本规范或者图集上由明确说呢 ? 非常感谢解答者!!

回帖成功