全热回收机组热水为什么能达到45度?
全热回收机组热水为什么能达到45度?
全热回收的热水应该就相当于冷却水,冷却水温度一般为32/37,但是回收热水却是40/45,甚至有的厂家说能达到70度,这是如何实现的?要是冷却水温度高了压缩机出来的制冷剂热量没有完全释放,制冷剂大部分不能变成液态,不是严重影响制冷效果么?我想使用特殊的冷媒应该可以达到,但是为什么普通的R22冷媒机组也能做到呢?
发布于
2013-08-20 11:42:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
刑天将军
学习一下:)
2014-01-06 22:00:06
来自 PC
评论
举报
maoxinqing
如果冷凝器前段用来热回收制热水,后端继续采用原冷却系统冷却,那就不存在冷却温度高的问题了,但是需要改变冷凝器的内部构造了,及增加换热面积。