土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大型地下车库人防喷淋报警阀设置问题!

大型地下车库人防喷淋报警阀设置问题!

发布于:2007-09-14 10:31:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
哪位同行可以赐教,现有大型地下车库一个,共15个防火分区,其中人防7个,我考虑由泵房单独引入两条进水管,在人防区内连成环状管网,报警阀分别设置在个人防区内直接接入环状管网,不知可否恳请?各位给点建议!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • eric.wang
    eric.wang 沙发
    根据楼主描述的情况,我建议报警阀组分开设置比较合理。可以将临近的几个防火分区内的喷头数量按照不超过800个为原则来确定报警阀组的数量,根据就近原则来确定个报警阀组的位置,这样做的好处是可以减小泵房面积。如果报警阀组过多,再集中设置的话,占地和管线布置都比较困难,而且每个报警阀组后的管线会很长,比较浪费。而且考虑到大型地下车库的喷淋,宜设置泡沫罐,泡沫罐的设置也带来问题。因此建议楼主的办法,分开设置。

    当报警阀组比较少,地下室分区较少时,宜集中设置。
    2007-09-16 15:26:16

    回复 举报
    赞同0
  • gejianfeng2000
    3楼,备用水箱和喷淋有什么关系啊?
    2楼的高手,能不能解释一下湿式报警阀集中设计的好处啊?
    2007-09-15 16:42:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教注册设备师习题-热水(套公式

某公共浴室有淋浴器30只,洗脸盆4只,每天开放5小时,采用加热水箱由高压蒸汽直接加热,蒸汽压力为20 千帕,蒸汽满足要求。冷水温度10度,加热至65度,则最大时热水耗量(40度)为 ? 立方米/小时,最大耗热量为 ? 千瓦。[用水定额如下:淋浴器500L/h,洗脸盆60L/h。水的比热容C=4187J/(千克*度) ,密度P=1kg/L ]根据定时供应热水公式:Q=f[n q b p c (tr-tl)],教材中TR(热水温度)应为器具的使用温度,但电力出版社给出的答案采用TR=65度,如何解释?

回帖成功

经验值 +10