土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 快切装置功能介绍

快切装置功能介绍

发布于:2013-08-17 19:29:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]



备用电源快速切换装置,具有正常工况下备用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换。装置切换功能说明:正常手动切换功能。该功能由手动起动,在DCS或装置面板上均可操作。本方式是双向的,既可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。
1. 手动并联切换:
( 1) 并联自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)电源开关。如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)电源开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)电源开关。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。
(2) 并联半自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,而跳开工作(备用)电源开关的操作由人工完成。如果在规定的时间内,操作人员仍未断开工作(备用)电源开关,装置将发告警信号。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。
注意:
a. 手动并联切换只有在两电源并联条件满足时才能实现,并联条件可在装置中整定。
b. 两电源并联条件满足是指:
① 两电源电压差小于整定值;
② 两电源频率差小于整定值;
③ 两电源相角差小于整定值;
④ 工作、备用电源开关任意一路在合位,另一路在分位;
⑤ 目标电源电压大于所设定的电压值;
⑥ 6KV母线TV正常。 2. 手动串联切换:手动起动切换,先发跳备用(工作)电源开关指令,不等开关辅助接点返回,在切换条件满足时,发合工作(备用)电源开关命令。
如开关合闸时间小于开关跳闸时间,自动在发合闸命令前加所整定的延时,以保证开关先分后合。 事故切换功能。该功能由跳开工作电源开关的保护接点起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。
1. 事故串联切换由保护接点起动,先跳开工作电源开关,在确认工作电源开关已跳开且切换条件满足时,合上备用电源开关。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
2. 事故同时切换由保护接点起动,先发跳工作电源开关指令,在切换条件满足时(或经用户延时)发合备用电源开关指令。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。非正常工况切换功能。该功能下装置检测到不正常运行情况时自行起动。
本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。
1. 6KV厂用母线低电压当6KV厂用母线三线电压均低于整定值且时间大于所整定延时定值时,装置根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
2. 工作电源开关偷跳因各种原因(包括人为误操作)引起工作电源开关误跳开,装置可根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
3.3 装置闭锁及报警功能: 保护闭锁当某些保护动作时(如高厂变A分支或B分支过流、限时速断动作),为防止备用电源误投入故障母线,由这些保护给出的接点闭锁装置。
一旦该接点闭合,装置将自动闭锁出口回路,发装置闭锁信号,面板“闭锁”、“待复归”灯亮,并等待人工复归。 控制台闭锁装置当控制台闭锁装置时,装置将自动闭锁出口回路,发装置闭锁信号,面板“闭锁”、“待复归”灯亮,并等待人工复归。 TV断线闭锁当6KV厂用母线TV断线时,装置将自动闭锁低电压切换功能,发“TV断线”信号,面板“断线”、“待复归”灯亮,并等待人工复归。 目标电源低压工作电源投入时,备用电源为目标电源;备用电源投入时,工作电源为目标电源。当目标电源电压低于所整定值时,装置将发目标电源低压信号,面板低压灯亮。当目标电源电压低于所整定值时,装置将自动闭锁出口回路,且发闭锁信号,直到电源电压恢复正常后,自动解除闭锁,恢复正常运行。 6KV厂用母线TV检修及TV辅助接点断开闭锁当6KV母线TV检修压板断开或TV辅助接点断开时,装置将自动闭锁低电压切换功能,并发母线TV检修信号。当检修压板接通且母线TV开关恢复正常时,自动恢复低电压切换功能。 装置故障装置运行时,软件将自动地对装置的重要部件如CPU、FLASH、EEPROM、AD、装置内部电源电压、继电器出口回路等进行动态自检,一旦有故障将立即报警。 开关位置异常装置在正常运行时,将不停地对工作和备用电源开关的状态进行监视,装置在正常运行时,工作、备用电源开关应一路在合位,另一路在分位。如检测到开关位置异常(工作开关误跳除外),装置将闭锁出口回路,发开关位置异常信号。 去耦合由于在同时切换过程中,发跳工作电源开关指令后,不等待其辅助接点断开后就发合备用电源开关指令,如果工作电源开关跳不开,势比将造成两电源并列。此时如去耦合功能投入,装置将自动将刚合上的备用电源开关再跳开。
等待复归在以下几种情况下,需对装置进行复归操作,以备进行下一次操作:
(1) 进行了一次切换操作后;
(2) 发出“闭锁”信号后,且为不可自恢复;
(3) 发出装置故障情况后(直流消失除外)。此时,装置将不响应任何外部操作及起动信号,只能手动复归解除。如故障或闭锁信号仍存在,需待故障或闭锁消除后才能复归。


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 悠哉悠哉悠哉
    路过,学习一下。
    2016-12-22 17:08:22

    回复 举报
    赞同0
  • 依蓝的蓝
    依蓝的蓝 板凳
    有点没懂!什么时候先合后分,什么时候先分后合?希望楼主补充!给楼主点个赞!
    2016-12-22 13:14:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于从电缆竖井到配电箱电缆

图如下,WLM-1 此路主电缆是4*185+1*95 。地下二层AL-B2-1 ,AL-B2-2分别是15KW,30KW。从电缆竖井到地下二层两个照明配电箱电缆规格图纸上没有标明。请问这部分电缆规格一般情况下都是凭施工经验自己选择吗?还是找一下设计呢。另外,图纸上电缆分支 处标明的接线箱,这个是电缆T接通箱吗?还是别的什么。

回帖成功

经验值 +10