土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷水机组与风冷热泵并联问题

冷水机组与风冷热泵并联问题

发布于:2013-08-15 17:34:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
设计概况:商业建筑,根据冬季负荷设置4台800kW的风冷螺杆式热泵机组,同时设置两台约2000kW的冷水机组,以满足夏季负荷。两套系统分别接入分集水器。
夏季运行时,首先开启冷水机组,负荷不足时开启风冷热泵机组。这里有一个问题,当最大负荷时一共开启6台水泵,为并联关系,这种工况下冷水泵流量选型如何选取合适?另外该系统还有什么问题,请大家讨论。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 图拉丁医生
    本帖最后由 图拉丁医生 于 2014-5-4 16:40 编辑

    1.你这原理图控制系统比较复杂
    2.系统定压点工作压力一定要定好,否则易出现系统局部负压
    3.分集水器之间压差旁通的工作原理,以及压差旁通管径的选择
    4.离心机做调节不如螺杆机来的好。
    5.离心机DN250管径,风冷热泵也是单台DN250?
    6.离心机冷冻水、冷却水管径都是DN250?我觉得冷却水应该大一些
    7.缺少切换电动阀,离心机缺少水流开关
    8.冷却塔前缺少电动阀,缺少共用集管。
    ..........不想看了,太累
    2014-05-04 16:38:04

    回复 举报
    赞同0
  • maolude1
    maolude1 板凳
    学习了,资料很不错
    2014-05-04 14:26:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计院这样设计个组合式空调箱是什么用意?感觉很不合理

不知道为什么要这样设计,从图纸上看汇丰混合段后面接了很长的回风管,回风和新风混合后又排掉一部分,这是何用意?设计院是否必须提供回风风机的全压?

回帖成功

经验值 +10