土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水池储水量的问题

消防水池储水量的问题

发布于:2013-08-15 10:57:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.不知道消防水池储水量具体是怎么计算的,我只知道要储存10min的用水量,每秒要求是5L,那么水池的储水量应该怎么算?
2.室内消防用水量又该怎么算?我这里的工程基本是六层以下的住宅或办公楼,所以基本不需要喷淋系统,用的是市政供水,不需要泵的,有消防管道和有个消火栓口就可以了,可是我有个疑问,什么时候用单口消火栓口什么时候用双口的?
3.对于三层的建筑有需要设消防水池吗?我看规范都是高层才设置的消防水池的

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingfly
    lingfly 沙发
    waterdn 发表于 2013-8-16 10:12 楼主是学水的吗?看下书本或者建规吧书本和建规也没说得多详细,因为我这里做的是小工程,所以…按正常来说三层这样的建筑应该不用水池吧,偏偏他就有水池,我纳闷啊。还有一套两栋合在一起的七层住宅,它的储水量才9.3立方米,这难道不少吗
    2013-08-16 11:00:16

    回复 举报
    赞同0
  • lingfly
    lingfly 板凳
    飞鱼 发表于 2013-8-16 09:48 这个。。。。楼主的问题有点过于初级了一点,建议好好看看书本或是设计手册,上面都有。还有最好结合具体工 …我是刚做啊,我也有好好看书,书上写的我知道,只是我拿了以前公司的图纸来看,算不出那个数,那些数字比规范的要求还低,不知是怎么算的那么少的,所以很凌乱
    2013-08-16 10:57:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

初学建筑水电这方面新手的一些问题

1:关于标高,我们项目部是做的住宅工程,1-4层为地区 5-12层为高区地下二层由室外管网进3根主管(2根消防一根给水管)施工图纸上面标有 F+2.300以及地下一层室外管标高为-1.100这两个标高分别以什么为基础测量的?F+2.300是不是表示本层地面加上2.300就是管子的底边高度?2:关于给排水的一些总体结构,个人猜想:由小区加压供水管网与地下室二层一根给水管连接由设备井连接至低下一层供地下一层用水使用。再由水表井(此水表井是否是连接供水局管路?)进两根管做高地区供水使用?为何一层的给水跟排水要单独走管?

回帖成功

经验值 +10