土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 初学建筑水电这方面新手的一些问题

初学建筑水电这方面新手的一些问题

发布于:2013-08-14 21:09:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1:关于标高,我们项目部是做的住宅工程,1-4层为地区 5-12层为高区地下二层由室外管网进3根主管(2根消防一根给水管)施工图纸上面标有 F+2.300
以及地下一层室外管标高为-1.100
这两个标高分别以什么为基础测量的?
F+2.300是不是表示本层地面加上2.300就是管子的底边高度?
2:关于给排水的一些总体结构,个人猜想:由小区加压供水管网与地下室二层一根给水管连接由设备井连接至低下一层供地下一层用水使用。再由水表井(此水表井是否是连接供水局管路?)进两根管做高地区供水使用?为何一层的给水跟排水要单独走管?
3:能否请高人帮我归纳一下关于地下室的一些 集水坑、排水沟 潜污泵等设备的作用?
谢谢,再次感谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • you771020
    you771020 沙发
    哈哈!建议你再回学习好好复读一年。
    2013-08-19 11:24:19

    回复 举报
    赞同0
  • zjin
    zjin 板凳
    室内管道:给水管标高为管中心标高,排水管标高为管内底标高;建议先读《建筑给水排水制图标准》
    2013-08-17 09:08:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

规范和图籍比较:住宅每层塑料污水立管一个or两个支架?

各位同行大家好:住宅,层高2.9米。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,110管子立管管卡最大间距是2米,也就是一层设置2个。根据《96S406 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》19页,层高小于4米的单立管系统,每层设置一个滑动支承。请问施工中能一层设置一个支架吗?图籍和规范是否有矛盾之处大家帮我分析分析呢?

回帖成功

经验值 +10