空调水系统安装求助
空调水系统安装求助
最近做小型空调水系统,10个风机盘管以下的,想用电动三通阀代替二通阀,以节省压差旁通阀的成本,三通阀也是有旁通作用的,现在不知道用了三通阀后可不可以不用装压差旁通阀?求群内大神释疑
发布于
2013-08-14 09:42:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
czf1880
选几台不常用的装电动三通,余装二通阀
2013-08-16 12:18:16
来自 PC
评论
举报
wuqing13645
风机盘管就不要装二通阀了,不要控制流量了,只采用控制风机盘管转速和是否运行
2013-08-16 00:10:16
来自 PC