土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 肯请前辈进来指点?

肯请前辈进来指点?

发布于:2013-08-14 08:35:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
仓库为钢结构,仓库的屋顶是彩钢板,屋顶有一圈避雷带,问题是避雷带的支架怎么固定?有没有关于这方面的图集呢?请前辈们指点,急!谢谢大家!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    为什么还要加接闪带?彩钢板厚度不够?还是你要做一类防雷?
    2013-08-17 11:47:17

    回复 举报
    赞同0
  • 加肥猫
    加肥猫 板凳
    彩钢板厚度满足要求可以作为接闪器的
    2013-08-14 16:04:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

利用柱内钢筋做引下线

本帖最后由 tpxrk 于 2013-8-12 17:36 编辑 请教:利用柱内钢筋做引下线,测试卡子处钢筋是否需要断开?如果不断开,利用柱内钢筋的如何测量电阻值呢如果断开,是断一根还是两根?对结构强度有没有影响

回帖成功

经验值 +10