请教:利用柱内钢筋做引下线,测试卡子处钢筋是否需要断开?
如果不断开,利用柱内钢筋的如何测量电阻值呢
如果断开,是断一根还是两根?对结构强度有没有影响


全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • czy215co188
    czy215co188 沙发
    受教了,佩服
    2014-05-28 09:54:28

    回复 举报
    赞同0
  • durreschen
    durreschen 板凳
    测试卡子处钢筋不能断开。测试点处是测基础接地的,正常是从基础上引一根40*4的扁铁;引下线在顶部会交叉焊接并引出一根与避雷带连接,测引下线直接在顶部避雷带处找避雷引下线?