土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV高压分支箱互投问题

10KV高压分支箱互投问题

发布于:2013-08-13 11:42:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:高分箱能否实现双电源互投?有没有室内高压互投装置?谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ckxwork
    ckxwork 沙发
    可以呀,高压分支箱里面,装 带VS1的环网柜,就可以呀,双进线,配微机保护,就可以实现互投功能
    2014-03-07 19:59:07

    回复 举报
    赞同0
  • 无纤尘
    无纤尘 板凳
    没听过高压也做互投的,高压设备断电了就是母线断电了,需要从另一段母线通过快切等装置切换电源段。
    高压分支箱中间加个PT柜,母联柜接成环网柜的形式就可以了
    2013-08-13 12:38:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多