一大型餐厅,厨房面积在1000平米左右,甲方提过来的厨房设备容量在500KW,排烟风机和净化机设备功率80KW,以前只是预留了个80KW的总箱。现在不知道如何给出供电方案?需要系数怎么选取?现在考虑是做2个总柜,平均分配负荷,需要系数按0.65取。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ckxwork
沙发
可以呀,高压分支箱里面,装 带VS1的环网柜,就可以呀,双进线,配微机保护,就可以实现互投功能
2014-03-07 19:59:07
赞同0
-
无纤尘
板凳
没听过高压也做互投的,高压设备断电了就是母线断电了,需要从另一段母线通过快切等装置切换电源段。
2013-08-13 12:38:13
赞同0
加载更多回复 举报
高压分支箱中间加个PT柜,母联柜接成环网柜的形式就可以了