土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单母分段不设PT并列转换装置

单母分段不设PT并列转换装置

发布于:2013-08-12 07:52:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问大侠们单母两进线不设PT并列转换装置时,综保里的PT采样从哪里来的。得说明的是该系统不设母线PT,两路进线,每路进线都设有进线隔离及PT柜和断路器柜。从设计图纸上看两进线PT电压都是直接上小母线,工程现已投运,现场限看不到并列装置或者中继之类的转换装置。不明白的是,当我用1#进线供电,2#进线处于热备状态时,隔离PT柜带电时不会发生合环之类的问题吗?谢谢!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “系统不设母线PT,两路进线,每路进线都设有进线隔离及PT柜和断路器柜”

    电压互感器装在电源的线路侧,母线上就不装压变了,电压小母线上是通过切换开关连接二个线路PT(二次电压),综保上的电压直接从电压小母线上取。

    单段母线且有二个电源,二个电源之间必须连锁,不能并列。
    2013-08-12 11:12:12

    回复 举报
    赞同1
  • 昌国医院
    昌国医院 板凳
    看看,学习了!!!!!!!!!
    2016-01-22 09:44:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助打桩机接地问题

打桩机的接地问题.灌注桩,三相异步电动机机器一天打2根桩打桩机和控制箱也不断的移动中,如何外壳接地?而且不可能是一机一闸一箱嘛.还是说几个大脚就等于是接地.其实是五芯线的,只用了三根,其余零线和PE没用?谢谢各位前辈 大神 指导下?这样不接地师傅说验收会过,装了漏保的,是不是装了漏保就不用接地了啊?

回帖成功

经验值 +10