土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 罐区消防设计 及!!!

罐区消防设计 及!!!

发布于:2007-09-13 17:18:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
罐区分别储存甲醛和甲醇,大罐直径8米,高10.5米,共5个,小罐直径4米,高4.5米,共6个,能否用移动泡沫灭火系统,小罐能不能不做。
我不是专门做化工的,从来没碰到过,及!

1189675104457.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • owens
    owens 沙发
    《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92
    第7.4.2条 下列场所应采用固定式泡沫灭火系统。
    一、单罐容积大于或等于10000m3的非水溶性和单罐容积大于或等于500m3水溶性甲、乙类可燃液体的固定顶罐及浮盖为易溶材料的内浮顶罐;
    二、单罐容积大于或等于50000m3的可燃液体浮顶罐;
    三、机动消防设施不能进行有效保护的可燃液体罐区;
    四、地形复杂消防车扑救困难的可燃液体罐区。
    第7.4.3条 下列场所可采用移动式泡沫灭火系统:
    一、罐壁高度小于7m或容积等于或小于200m3的非水溶性可燃液体储罐;
    二、润滑油储罐;
    三、可燃液体地面流淌火灾、油池火灾。
    第7.4.4条 下列场所宜采用半固定式泡沫灭火系统:
    一、厂区内除第7.4.2条及第7.4.3条规定外的可燃液体罐区;
    二、工艺装置及单元内的火灾危险性大的局部场所。

    2007-09-15 00:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • ls2007lqk
    ls2007lqk 板凳
    能否用半固定式泡沫灭火系统,具体应如何设计,请各位高手帮忙啊!~
    2007-09-14 11:26:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

18层消防水池的容积,室内消火栓用水量如何取?

18层二类商住楼(一楼商铺,上面是住宅),建筑高度58米,建筑面积共12万平方,总共有四幢,最大一幢为四个单元,每个单元两梯六户。要计算消防水池的容积,室内消火栓用水量如何取?(20L/S、30L/S、40L/S),谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10