土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 18层消防水池的容积,室内消火栓用水量如何取?
18层二类商住楼(一楼商铺,上面是住宅),建筑高度58米,建筑面积共12万平方,总共有四幢,最大一幢为四个单元,每个单元两梯六户。要计算消防水池的容积,室内消火栓用水量如何取?(20L/S、30L/S、40L/S),谢谢!!!

全部回答(6 )

  • xinxin623312
    在该建筑没有明确低层商铺面积是否大于300m2,若大于按尚住楼计算,若不大于按住宅设计,设计流量为室内20,室外15l/s,商铺可不做自喷,火灾延续时间为两小时,消防水池容积为360立方.
    2007-09-15 22:07:15 来自 PC 评论 举报
  • spring762



    建筑类别:一类商住高层;
    消防用水量:室内消火栓用水量40L/s,室外用水量30L/s,还要做自动喷水系统,按ljj_beyond的说法自动喷淋设计流量 中危险等级Ⅰ级16L/s,但根据经验个人认为这样类型的自动喷水系统的用水量去20L/s是比较的保险的。
    综合以上3者考虑消防水池有效容积取360立方。
    2007-09-15 12:04:15 来自 PC 评论 举报