18层消防水池的容积,室内消火栓用水量如何取?
18层消防水池的容积,室内消火栓用水量如何取?
18层二类商住楼(一楼商铺,上面是住宅),建筑高度58米,建筑面积共12万平方,总共有四幢,最大一幢为四个单元,每个单元两梯六户。要计算消防水池的容积,室内消火栓用水量如何取?(20L/S、30L/S、40L/S),谢谢!!!
发布于
2007-09-13 17:05:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
xinxin623312
在该建筑没有明确低层商铺面积是否大于300m2,若大于按尚住楼计算,若不大于按住宅设计,设计流量为室内20,室外15l/s,商铺可不做自喷,火灾延续时间为两小时,消防水池容积为360立方.
2007-09-15 22:07:15
来自 PC
评论
举报
spring762
建筑类别:一类商住高层;
消防用水量:室内消火栓用水量40L/s,室外用水量30L/s,还要做自动喷水系统,按ljj_beyond的说法自动喷淋设计流量 中危险等级Ⅰ级16L/s,但根据经验个人认为这样类型的自动喷水系统的用水量去20L/s是比较的保险的。
综合以上3者考虑消防水池有效容积取360立方。
2007-09-15 12:04:15