4OKW照明用电采用yjv5*25电缆敷设

发布于:2013-08-11 19:52:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4OKW照明用电采用yjv5*25电缆,敷设方式为桥架,距离10米以内,连续运行15个小时电缆有温温的感觉,手可以握住,不烫,但是有温温的感觉(在夏天8月份),这样算正常吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 无纤尘
    无纤尘 沙发
    yjv5*25电缆 载流量只有109.加上敷设系数系数,还有灯具类型区别,40KW负荷 刚刚好吧
    2013-08-12 13:51:12

    回复 举报
    赞同0
  • miao71
    miao71 板凳
    看有无超负荷的现象。
    2013-08-12 12:52:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多