土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 4OKW照明用电采用yjv5*25电缆敷设

4OKW照明用电采用yjv5*25电缆敷设

发布于:2013-08-11 19:52:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4OKW照明用电采用yjv5*25电缆,敷设方式为桥架,距离10米以内,连续运行15个小时电缆有温温的感觉,手可以握住,不烫,但是有温温的感觉(在夏天8月份),这样算正常吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 无纤尘
    无纤尘 沙发
    yjv5*25电缆 载流量只有109.加上敷设系数系数,还有灯具类型区别,40KW负荷 刚刚好吧
    2013-08-12 13:51:12

    回复 举报
    赞同0
  • miao71
    miao71 板凳
    看有无超负荷的现象。
    2013-08-12 12:52:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

咨询大家一个问题

本帖最后由 dianqiren45 于 2013-8-11 21:12 编辑 大家好!一般来说二级负荷以上水泵及大容量机组为双电源配电,就是说低配引出两路到双电源柜,再到水泵及机组的控制柜。现在大容量机组及水泵就贴在低配间隔壁房间布放,配电想直接从低配出线柜引至水泵及大容量机组的控制柜,也就是说少了双电源切换柜。这样配减少了配电级数,而且变压器母联,也负荷双路供电要求,但是有个问题,就是水泵或机组如果故障(过载或短路)会不会导致变压器后的整个低配系统故障率增高,这样配好不好?

回帖成功

经验值 +10