土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 局部抗压强度提高系数r

局部抗压强度提高系数r

发布于:2013-08-11 12:45:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
本帖最后由 longjun_1980 于 2013-8-11 12:56 编辑

兰第八套题,第40题。抗压强度提高系数采用的是<=2.5,也就是用的砌规图5.2.2a。似乎用5.2.2c,即<=1.5为妥。

各位以为然否。说起来这个也有意思。局部受压面积没在角部,应按2.5,但受压墙为拐角处,又应按1.5。真不知道哪个更准确。

局部抗压强度提高系数.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 赵客胡缨
    赵客胡缨 沙发
    myworld2012 发表于 2013-8-11 22:15 我和你一样 也错了 仔细想想答案应该正确 说实话 我也不敢肯定找不到确切依据之前,只能先按答案的解法了.
    2013-08-14 10:31:14

    回复 举报
    赞同0
  • myworld2012
    myworld2012 板凳
    本帖最后由 myworld2012 于 2013-8-11 22:16 编辑

    我和你一样 也错了 仔细想想答案应该正确 说实话 我也不敢肯定
    2013-08-11 22:15:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

挑梁倾覆力矩和抗倾覆力矩

本帖最后由 longjun_1980 于 2013-8-11 12:31 编辑 兰考前实战训练八,第35题,如下图.注意挑出部分g1,q1只到构造柱的外侧。然而答案中计算倾覆力矩时却把这俩荷载直接延伸到了部分构造柱上方0.045m的范围之中。0.045m即倾覆点到墙外缘的距离。我认为应该按实际的荷载分布来计算,也就是说倾覆点到墙外侧这一段按q2,g2来考虑才准确。第36题,挑梁尾端长度0.3m<0.37m,不计入尾部45度扩展部分,这没问题。但他把0.3m这一部分也去掉了,不妥。

回帖成功

经验值 +10