土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 挑梁倾覆力矩和抗倾覆力矩

挑梁倾覆力矩和抗倾覆力矩

发布于:2013-08-11 12:28:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
本帖最后由 longjun_1980 于 2013-8-11 12:31 编辑

兰考前实战训练八,第35题,如下图.注意挑出部分g1,q1只到构造柱的外侧。然而答案中计算倾覆力矩时却把这俩荷载直接延伸到了部分构造柱上方0.045m的范围之中。0.045m即倾覆点到墙外缘的距离。
我认为应该按实际的荷载分布来计算,也就是说倾覆点到墙外侧这一段按q2,g2来考虑才准确。

第36题,挑梁尾端长度0.3m<0.37m,不计入尾部45度扩展部分,这没问题。但他把0.3m这一部分也去掉了,不妥。

大家怎么看。

挑梁.jpg


挑梁-答案.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 赵客胡缨
    赵客胡缨 沙发
    myworld2012 发表于 2013-8-11 17:34 答案没有问题 楼主没理解 2.8-0.3为层高2.8减去跳梁高度0.3哦,原来0.3指的是上层挑梁高度。这几个数完全一样,看眼花了。多谢指正!!!
    2013-08-11 21:31:11

    回复 举报
    赞同0
  • 赵客胡缨
    赵客胡缨 板凳
    enid66 发表于 2013-8-11 18:47 按实际的荷载分布来计算,也就是说倾覆点到墙外侧这一段按q2,g2来考虑才准确虽然道理是这样的,但增加了 …我按这个实际荷载分布计算了,确实差别不大.多谢!!!
    2013-08-11 21:26:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 地震倾覆力矩的计算
    本资料为地震倾覆力矩的计算,主要内容: 地震倾覆力矩的计算方式-抗规方法 地震倾覆力矩的计算方式-轴力方式 地震倾覆力矩的计算方式-旧版本方法 地震倾覆力矩的计算
  • 框架倾覆力矩统一解法的理论研究常磊
    分析了框架倾覆力矩不同计算方法各自的缺陷,经研究推导提出了框架倾覆力矩计算的合理方法,记为统一解方法。
  • 有详细计算书奥
  • 框架倾覆力矩统一解法在典型结构上的应用
    基于框架倾覆力矩的统一解法,结合工程实践给出3种框剪梁的定义,分别对典型框架-剪力墙结构和框筒结构进行框剪梁可视化识别,并按统一解法计算其框架倾覆力矩占比,与抗规法及目前常用的轴力法进行对比分析。
  • 框架倾覆力矩统一解法对工程实践的指导意义
    将框架倾覆力矩统一解法应用于高层建筑结构体系的判断、0.2V0调整等相关抗震设计的概念中,指出结构抗侧力体系应分水平两主轴方向分别判断、分别设计,且现行规范中0.2V0调整是考虑不足的。
  • 独柱墩桥梁倾覆加固方案
    连续梁独柱墩桥梁横向抗倾覆加固方案,多种加固方案比选,含各方案的构造施工图
  • 高层建筑整体倾覆的验算
    高层建筑整体抗倾覆的验算 高层和超高层建筑高宽比较大,在风荷载和地震荷载作用下,结构整体抗倾覆直接关系到结构安全,所以,高层和超高层建筑的抗倾覆验算至关重要。
  • 水泥电杆倾覆及荷载受力计算
    水泥电杆,基础受力,抗倾覆,弯矩,计算,电子表格,核算,独立基础,角度荷载
  • 基础倾覆验算,有案例分析
    本资料为:高耸结构的项目的一般要算抗倾覆,,需要输入底板长宽,基础长宽,比较
  • 基础计算表格-倾覆验算
    基础计算表格-适用于全国各大建筑设计院及房地产开发商一线设计人员。
  • 拧紧力矩轮止速组件,图纸是介绍的一种拧紧力矩轮止速组件,结构包含内容有结构总成图,部件明细表,盖板组座结构,耐磨边片,连接拉臂杆,凸轮轴以及指示盘等等,图纸是CAD绘制,尺寸参数齐全,标注清晰,结构齐
  • 高层建筑结构的倾覆验算
    高层建筑结构的抗倾覆验算,能帮助结构工程师理清结构概念。
  • 使用大缸径气缸加连杆的方式对工件进行夹紧,用于需要使用较大压力夹紧的场合,用于加工工件不能晃动的场景。SW2018源文件,可直接进行特征编辑修改。
  • 环形力矩测试环模型,力矩测试仪是为测试和检测各种扭矩而设计制造的一种智能化多功能计量仪器。主要用于检测和校正各种电动风动螺丝批、扭矩起子、扭矩扳手的扭矩,各种产品涉及拧紧力的测试,零件扭转破坏性试验等
  • 此图纸设备部件可进行力的方向的改变并尽可能的减小力的方向改变过中能量损耗,通过驱动装置带动设备主轴转动后,可根据个人所需方向,选择相对应力的方向的齿轮。...
  • 本次设计为小型马达轴的力矩对策,目的减轻马达的负载。目的减轻马达轴上产生的力矩。偶而超过容许力矩时,对马达的影响也较小。动作通过钢丝卷绕滚筒固定马达轴和导向轴,导向轴末端使用轴承,旋转滚筒使工件升降。
  • 第一次上传图纸,自己根据实际0.3-4NM表式力矩板手外壳实际尺寸进行测量、用SolidWorks2006来学习练习建模,可以根据参数进行编辑、练习。...

阅读下一篇

请教兰实战训练第二套上午33题

本帖最后由 cp19108144 于 2013-8-11 11:47 编辑 答案为什么不考虑砌体规范3.2.3第一款的调整系数呢,谢谢指教

回帖成功

经验值 +10