提个问,刚开始要调试一间污水厂,后天就要投泥了。水厂基本情况:5万吨/日,A2O,调试用水未河水,BOD仅24.8,TP达到10,TN只有15.9,SS有240问题1、干污泥的投加量应该多少,我按污泥浓度500来算,需要投加66方,负荷也有0.15。这数是否正确。2、这个进水浓度下,应该闷曝多久?多久换一次水?一次换多少水呢?闷曝比较多不同的经验值,有12小时的,也有4小时的,具体按什么来决定。换水同问。