正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(18 )
主题
回复
粉丝
水处理
42.86 万条内容 · 1491 人订阅
阅读下一篇
提个问,刚开始要调试一间污水厂,后天就要投泥了。水厂基本情况:5万吨/日,A2O,调试用水未河水,BOD仅24.8,TP达到10,TN只有15.9,SS有240问题1、干污泥的投加量应该多少,我按污泥浓度500来算,需要投加66方,负荷也有0.15。这数是否正确。2、这个进水浓度下,应该闷曝多久?多久换一次水?一次换多少水呢?闷曝比较多不同的经验值,有12小时的,也有4小时的,具体按什么来决定。换水同问。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
co1483946570926
沙发
感谢楼主分享
2017-01-19 09:21:19
赞同0
-
co1483588155347
板凳
谢谢楼主 下来学习
2017-01-18 17:17:18
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报