土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室排风兼排烟的问题

地下室排风兼排烟的问题

发布于:2013-08-10 14:09:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


各位前辈老师,我现在做一个地下室的送排风系统我的地下室总的建筑面积是36345.38平方米。设计院给我设计了10个排风兼排烟系统总的排风量为462500立方米每小时请问是不是风量太大了。他设计的风量是根据什么标准谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    按照排风与排烟的最大量选择,一般设计院不会错。
    2013-08-12 07:20:12

    回复 举报
    赞同0
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    不清楚地下室具体功能和布局、分隔等情况。假设你的建筑是普通地下汽车库,汽车库排烟量按6次换气,假设汽车库使用面积取0.7倍建筑面积,得出总排烟量至少46万,选择风机的话排烟量至少50万,如果层高大于3米风量还要大。
    2013-08-11 13:57:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

正压送风系统风机屋顶坐装问题

各位大侠,小弟在做一个酒店的消防工程,在做其中的正压送风系统时遇到一些小问题。一台风量36000CMH,15kw的轴流风机,原本打算在屋顶下面那层吊装,但甲方改了该楼层的用途,原吊装方案因不能满足天花高度要求而更改为在屋顶坐装。请问各位在屋顶坐装的风机需要做混凝土基础吗?有没有别的方法可以代替混凝土基础?

回帖成功

经验值 +10