插座回路保护计算该怎么做?一、计算条件 配电电压U e=220V 设计插座回路采用BV-2*.5导线,BVR-1*2.5PE; 查表得:RO=8.7欧/KM;XO=0.127/KM; 设计平面中最大配电距离50米,因此相另回路L=100米,回路短路器选用C65型配电型断路器,取接触电阻RZ=1.3毫欧;二、计算公式 Id=Ue/ZxI∑ 式中Ue为额定回路电压 ZxI∑为相另回路总阻抗三、保护计算 1)计算ZxI∑ ZxI∑= √ (0.0013+100*0.0087)^2+(100*0.000127 ^2)