土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 插座回路保护计算该怎么做?

插座回路保护计算该怎么做?

发布于:2013-08-10 13:43:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、计算条件
配电电压U e=220V
设计插座回路采用BV-2*.5导线,BVR-1*2.5PE;
查表得:RO=8.7欧/KM;XO=0.127/KM;
设计平面中最大配电距离50米,因此相另回路L=100米,回路短路器选用C65型配电型断路器,取接触电阻RZ=1.3毫欧;
二、计算公式
Id=Ue/ZxI∑
式中Ue为额定回路电压
ZxI∑为相另回路总阻抗
三、保护计算
1)计算ZxI∑
ZxI∑= √ (0.0013+100*0.0087)^2+(100*0.000127 ^2)
=√ 0.759+0.00016
=0.871( 欧)
2)计算单相接地故障电流Id(TN系统)
Id=Ue/ZxI∑=220/0.871=253(A)
3)校验
根据施耐德C65微型断路器2类曲线(配电型),当短路电流为断路器额定电流的4-7倍时,瞬时动作。
设计采用的插座回路断路器均为065-10A/1P,即Ie=10A;
因此单相接地故障电流的动作倍数为;
m=Id/Ie=253/10=25.3(倍)可保证瞬时动作,跳闸时间t=0.02秒,完全满足规范的要求。


14002430knuv3mafsgk4hu.jpg


14002430knuv3mafsgk4hu.jpg

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 我爱喝绿茶
    老盖 发表于 2013-8-19 16:07 学习学习学习这个计算单相接地故障电流对吗?
    2014-04-17 13:53:17

    回复 举报
    赞同0
  • 我爱喝绿茶
    楼主,如果你这个计算过程是计算单相接地故障电流,你的阻抗选值错了。
    2014-04-17 13:52:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【整理】保护接地和保护接零的区别

本帖最后由 mantou1hao 于 2013-8-10 13:32 编辑 以保护人身安全为目的,把电气设备不带电的金属外壳接地或接零,叫做保护接地及保护接零。1、保护接地 在中性点不接地的三相电源系统中,当接到这个系统上的某电气设备因绝缘损坏而使外壳带电时,如果人站在地上用手触及外壳,由于输电线与地之间有分布电容存在,将有电流通过人体及分布电容回到电源,使人触电,如图6-7-13所示。在一般情况下这个电流是不大的。但是,如果电网分布很广,或者电网绝缘强度显著下降,这个电流可能达到危险程度,这就必须采取安全措施。

回帖成功

经验值 +10