土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 角柱调整疑问

角柱调整疑问

发布于:2013-08-10 13:23:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗规6.2.6角柱弯矩调整是只对底层底部角柱调整吗?还是对整条角柱调整呢?一般的解答是前者,比如2011年真题67.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构无为
    结构无为 沙发
    hyp1962 发表于 2013-8-12 19:32 对于一般设计人员,只要知道角柱内力调整的概念或者知道必须定义角柱即可,具体内力调整计算是由软件完成 …谢谢您的指导
    2013-08-13 07:37:13

    回复 举报
    赞同0
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    结构无为 发表于 2013-8-12 13:35 从规范中看6.2.3条是柱的下端,6.2.5条是整个柱。本人认为角柱就是柱下调整完(6.2.3)X1.1,在6.2.5调整 …对于一般设计人员,只要知道角柱内力调整的概念或者知道必须定义角柱即可,具体内力调整计算是由软件完成的,不必深究;对于考注册者而言,就必须掌握内力调整的详细内容。非常抱歉,我属于前者,确实不熟悉内力调整的详细内容,不过建议您看看朱柄寅的书。
    2013-08-12 19:32:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于双向板导荷的一个小问题,

刚进设计院,总工给了我一本书,叫做《建筑结构设计快速入门》是刘铮的,他让我先看看这个,会有一个基本的概念,我看到梁的简化手算这边,双向板的导荷这里有个疑问。 原文如下: 我验算了一下,发现当梁固端时,按照书上的,梁跨中正弯矩可近似取为简直弯矩的1/3,这个好像不对,,算出来的值都相差的比较远,请问各位老师们,大家怎么理解这句话???还是书有错误,还是我理解错了??