土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同样是3*240电缆,+1和+2的区别咋这么大呢?

同样是3*240电缆,+1和+2的区别咋这么大呢?

发布于:2013-08-09 20:04:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 hanzhg54 于 2013-8-9 20:08 编辑

YJV-3*240+1*120电缆,载流量603A,
YJV-3*240+2*120电缆,载流量416A,
为什么有这么大的差别,仅仅是多一条接地线啊,而接地线一般是没有电流也不会发热的。
YJV22-3*240+1*120电缆,载流量414A,
YJV22-3*240+2*120电缆,载流量414A,
怎么铠装电缆+1和+2又一样了呢?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 放飞2015
    放飞2015 沙发
    表肯定有问题 ,求依据
    2015-09-20 21:01:20

    回复 举报
    赞同0
  • 小小小的小
    学习了,谢谢了
    2015-09-20 19:17:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多