土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家帮我看看这参数整定怎么样?

大家帮我看看这参数整定怎么样?

发布于:2013-08-09 18:22:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请大家帮我看一下这个断路器参数整定,线缆选择有没啥问题
Snap4.jpg Snap3.jpg

Snap4.jpg


Snap3.jpg

  • 某男
    某男 沙发
    我的意见是,长延时脱扣器动作电流整定明显偏大,电缆采用梯形桥架敷设于自由空气,线缆载流量修正系数取0.7,明显偏小。这样的做法,原则上没有错误,但是极其浪费的设计方式,请大家给点意见,谢谢。
    2013-08-09 18:25:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小负荷建筑物供电方式

小弟 有一事不明 向各位大神求教小弟 做了一个学校 宿舍楼 教学楼 实验楼 审图都没问题偏偏遇到一个旱厕 专家说我不应采用380/220供电 我图上原本做的是三相供电 负荷只有照明灯具 算下来安装负荷8KW 进线采用YJV22-4*6-SC32 所有灯具分为三条回路为保证三相平衡 现在按专家的意思 岂不是要从配电室单相供电?可是配电室离这个小旱厕距离都有个一百多米了 供电半径不会超过么?

回帖成功

经验值 +10