土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防风管穿越前室及楼梯间的讨论

消防风管穿越前室及楼梯间的讨论

发布于:2013-08-09 15:50:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

一、相关条文索引

1、正压送风管道穿越楼梯间及前室,如设置为镀锌铁皮风管,则其需要防火保护,但一直没有查阅到相关的依据,现引用《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力篇(2009)4.10.11条:未能设置在独立的管道井内的加压风管应采用耐火极限不小于1.0小时的风管。注:当加压风管采用钢板制作时,宜适当的加厚钢板或采用防火板保护等措施,以满足风管应采用耐火极限不小于1.0小时。

无机玻璃钢风管的耐火极限为1.5小时,因此不需要防护保护。

2、排烟管道穿越楼梯间及前室则其需要防火保护,现引用《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力篇(2009)4.10.11条3。。。排烟管道不应穿越前室及楼梯间,如必须穿越时,管道的耐火极限不应小于2.0h,且不得影响人员疏散,由此可见不管是镀锌铁皮或无机玻璃钢风管均需要设置防火保护措施。

二、针对以上引用内容,我个人建议如下做法:

1、正压送风系统管道穿越楼梯间及前室,可不设置防护保护,但需要在穿越部位设置70°防火阀。

2、排烟管道穿越楼梯间及前室,必须设置防火保护且应设置防火阀。

3、镀锌铁皮管道防火保护可为防火板包裹或者刷满足要求的防护涂料。

欢迎大家补充并提意见!

  • 俗人
    俗人 沙发
    哥们,你发错地方了,不过总结的还可以,呵呵
    2013-08-12 08:53:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防验收、人防验收交叉问题经验交流

消防验收和人防验收往往会出现一些冲突和交叉的问题,现将已收集到的问题整理如下:1、两层人防车库,通过楼梯间相连,设置了密闭人防门,但未设置防火门,如设置防火门则出现同一部位既有人防门又有防火门的现象。2、人防预留的管道井及洞口恰位于防火分区的隔墙处,在消防验收时该不该封闭?3、人防需要在穿越防护区处设置防爆波阀,但很多喷淋支管穿越不同的防护区,也需要设置,但防爆波阀最小管径DN32,那DN25的管道怎么处理。

回帖成功

经验值 +10