消防验收和人防验收往往会出现一些冲突和交叉的问题,现将已收集到的问题整理如下:
1、两层人防车库,通过楼梯间相连,设置了密闭人防门,但未设置防火门,如设置防火门则出现同一部位既有人防门又有防火门的现象。
2、人防预留的管道井及洞口恰位于防火分区的隔墙处,在消防验收时该不该封闭?
3、人防需要在穿越防护区处设置防爆波阀,但很多喷淋支管穿越不同的防护区,也需要设置,但防爆波阀最小管径DN32,那DN25的管道怎么处理。
4、消防立管的检修房门消防认为应该设置在1.8米处便于检修和维护,人防认为应该设置在顶板下,以便战时及时管段以防止冲击波的影响。
以上只是个人总结的一点验收经验,但很大程度上存在原消防设计和人防设计的不统一问题。望大家多探讨!