沙发
fhlpps 发表于 2013-8-11 21:40 这个问题在业界是存在争议的。按防火规范条文解释是:2 多层建筑消防竖管的直径,应按灭火时最不利处消火 …同意。从规范条文说明可以得知,消防栓立管最小管径的规定是基于同时考虑水泵接合器的供水。而这里的这根立管实际只是一根消防栓支管,不同于上部有连通管的消防栓立管,系统的外接水源无需通过该立管供给,因此该立管段的设计流量应该只为一个消防栓的出水量5L/s,采用DN65即能满足要求。个人觉得有些审查单位或设计人员经常抓规范的字眼而忽略本质,这和我们的国情终究有点关系。