土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ SATWE输出信息的合理性判断,帮新人,铸美德!先行谢过!

SATWE输出信息的合理性判断,帮新人,铸美德!先行谢过!

发布于:2013-08-09 11:46:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我是一家小设计院的员工,刚进来不到半年,是一个普通的新人。请大家多多指教!谢谢啦!

SATWE设置好计算参数后,怎么根据程序计算输出结果判定我们的结构模型是否足够合理。我知道很多都是通过“7个比值”来判定的,分别是轴压比、剪重比、刚度比、位移比、周期比、有效质量比、刚重比。我有以下这些疑问:

1、这7个比值输出都是在“强制刚性楼板假定”的前提下输出的吗?
2、这7个比值的指标,是不是必须必须满足?如果不满足,往哪个方向调?
3、如质量比、楼层承载力比、位移角等。这些也都是在“强制刚性楼板假定”的前提下输出的吗?

下面说一下我个人对这3个问题的看法:
1、应该是,至少我问了几个同学,都说是;
2、轴压比不能突破,突破了,就得考虑加大柱子截面;
剪重比不能突破,突破了,就得削减结构刚度以减少地震作用;
刚度比可以突破,突破了,PKPM会自动认为其为薄弱层加大地震作用;
位移比不能突破,突破了,就是扭转或平面不规则,就得调整层内的刚度分配了;
周期比不能突破,突破了就会扭转效应过大了;
有效质量比不能突破,突破了就是振型数取的不够;
刚重比事关稳定和重力二阶效应,稳定性不能突破,否则失稳了就是安全问题。重力二阶效应可以突破,突破了就考虑就是了。
我觉得,这7个指标里,有些是硬指标、死指标,你突破了就得调回来,如轴压比、剪重比、位移比、周期比、有效质量比、涉及稳定的刚重比;有些指标是软指标、活指标,你突破了也没关系,程序会自动有保底措施或只是个为了其它参数的选择与否而设置的指标,如刚度比和涉及重力二阶效应的刚重比。
3、这个真心不知道……

设计院新人求帮助!高手耐心解答,不仅是对我个人的解惑,在论坛这个平台上也是对广大新手的帮助和指导,帮助他人,是一种美德!谢谢你们!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xyyang3812
    xyyang3812 沙发
    来学习一下
    2014-04-15 18:00:15

    回复 举报
    赞同0
  • 渺若烟云
    渺若烟云 板凳
    来学习一下
    2013-11-18 16:55:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多

30.87 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于甲、乙类建筑抗震措施调整及PKPM参数设定疑问

疑问一:抗震措施包含概念设计的内力调整措施和抗震构造措施。但其中分别指代哪些内容?这些措施在pkpm参数输入中以何种方式体现?疑问二:抗震措施为除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容。其地震作用计算和抗力计算在pkpm中又如何体现?疑问三:假定一位于7度0.15g、A级高度乙类框剪建筑,小于60m ,1类场地。依据高规3.9.1提高一度加强抗震措施。 pkpm中设防烈度、框架抗震等级、墙抗震等级、构造措施抗震等级分别应如何填写?